本无树v自扰之 2014-06-20 18:12:13 | 河南省 云翻样 | 244查看 4回答
这种板的分布筋怎么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的图纸说的是未配置双层双向钢筋的板,也就是说只有底筋加负筋没有面筋的情况下,要布置温度收缩钢筋网来与板负筋进行搭接,具体操作如图所示
最后一张为温度筋的钢筋三维,与负筋搭接300
2014-06-21 09:12:11
-
你好:图纸中分布筋是按板的厚度来设计的,软件里也是可以按板的厚度来定义分布筋的。请看截图。温度筋软件里也是可以直接定义处理好的,是在定义受力筋的类别里选择为温度筋。
2014-06-20 18:51:43
-
就是设计上没有设置以双层双向钢筋的,只有底部钢筋和负筋的板,要设置温度钢筋。在软件中定义受力钢筋----类别-----选温度钢筋,然后布置到板上就行了。
2014-06-20 18:33:22
-
这种板的分布筋怎么设置?
这种板分布筋可以用板受力筋来定义,在受力筋类型中选择温度筋,
2014-06-20 19:37:49