姜舟 2011-06-30 09:28:56 | 湖北省 其他专业 | 5615查看 5回答
砌体墙中门的两侧是否都要设置构造柱
砌体墙中门的两侧是否都要设置构造柱,本工程图纸没有提到门两侧构造柱的设置问题补充:那 5、6米宽的防火卷帘门 需要构造柱和过梁吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体墙中门的两侧是否都要设置构造柱,本工程图纸没有提到门两侧构造柱的设置。一般的按抗震要求,大于2.1米的洞两侧应该加构造柱的。具体还得看图。 那 5、6米宽的防火卷帘门 需要构造柱和过梁吗?如两侧及顶是砌体的当然得加啦。如果直接是侧是框柱上是梁就不加。
2011-06-30 10:00:14
-
回答:一般设计有说明,如果没有设计说明,一般规定门洞口宽度大于1.2米设置门报框柱。请参考执行
2011-06-30 09:35:19
-
图纸上、结构说明都没有的,就不布置构造柱了。
2011-06-30 09:35:50
-
如果图纸上没有标明,再看图纸选用的标准图集中的规定,可按其施工
2011-06-30 09:39:45
-
这个应该根据图纸的设计要求来做。
2011-06-30 09:31:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看