• 跨层柱模板超模板如何计算/脚手架如何套取计算

    您好请教一下你几个问题 1.工程概况:-1层:5.8m;1-4层4.8m;5-7层3.9m 其中首层大堂顶标高为3层底板标高 2.我现在想计算大堂中的柱的超高模板怎么设置,我在画柱的时候是分层绘制的; 3.梁的模板的超高部分又要计算 4.就是脚手架的问题了:砌体墙用套取里脚手架吗,我现在套了里脚手架为什么计算的时候看到的里脚手架是0 先谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:1、只要一层的东西,无论构件标高多少,只要定义准确,都可以在同一层绘图的,不在于你层高设置是多少,这样你的超高工程量就可以自动计算了。2、同上,如果你的柱分层绘制的只能手算计算超高工程量了。3、我的建议,选中一层超高的柱,修改到应该的标高,然后把超高部分的梁在上楼层中选中保存成块,然后在一层块插入,修改梁的标高,这样就能自动计算超高工程量了。4、选内墙里脚手架的代码,这个定义的墙必须是在封闭的,就是软件认为它确实是内墙,这样你套用的做法才有工程量。

    2011-06-30 11:38:12 

  • 1.超高是按层确定的,只能1.2米的超高面积 2.梁的超高按超1.2米计算 3.要选择正确的计算代码

    2011-06-30 11:04:29 

  • 2、-柱超高模板计算的工程量是3.6以上部分。 3、梁按板面标高或者梁面标高计算超高。 4、砌体和装饰计算里脚手架,工程量按建筑面积,当层高超过3.6米时,计算满堂红脚手架,在有计算满堂红脚手架时,里脚手架按50%。里脚手架用定义“建筑面积”构件时,套上做法比较合适。