realfox@126.com 2011-06-30 17:58:40 | 辽宁省 其他专业 | 770查看 4回答
江苏的给排水管道要做几次水压试验?
包括消防管,给水管,排水管
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防管道和给水管道工程的管道‘系统水压试验’是按照做一次计算并套相关定额子目的(如果第一次水压试验不合格者应该一直试验到合格为止,但计算工程量只能是一次)。 2、排水管道是不进行水压试验的,只进行通球或者通水试验,该工程量既不能单独计算也不能计算任何费用,因为是包含在排水管道安装施工的相关定额子目的工作内容范围之中的。
2011-07-01 09:09:58
-
给排水管道一般做1次水压试验。
2011-06-30 18:08:40
-
根据施工验收规范:给水管道一般需要做一次水压试验(局部隐检前水压试验)和二次水压试验(系统水压试验)。排水管道不做压力试验(压力排水管道要做),只做满水试验和通球试验。
2011-07-01 08:26:38
-
就做一次,除非管道泄漏重新试压
2011-07-01 10:21:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看