• 剪力墙底部加强筋

    下图中的剪力墙加强筋间距应该是75还是150??为什么?

    剪力墙加强筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    加强筋为C14@150与主筋间隔布置,与主筋间距75

    间距

     

    2014-07-05 09:20:00 

  • 下图中的剪力墙加强筋间距应该是75还是150??为什么?


    应该为@150,@75是加强筋和外主筋之和。


    2014-07-04 23:15:18 

  • 你好,剪力墙的 底部加强筋也是间距150,但是对于剪力墙下部全部钢筋来说是75.

    2014-07-05 06:17:05 

  • 答疑解惑

    2014-07-06 10:35:35 