闵国辉 2011-07-02 09:11:02 | 江西省 其他专业 | 4441查看 5回答
路灯线路问题
1.本道路一共8个路灯、一个控制箱;2.控制箱系统图中有一根铜母线,请问这个铜母线是算在成品配电箱还是单独算?路灯照明线路为YJV-1KV-5*6电缆,道路长度为300m,电缆埋深1m,请问路灯连接方式是什么?电缆终端头多少个,电缆总长度是多少?还有要计算哪些相关项目。路灯线路示意图和江西路灯电缆计算规则见下图,麻烦大家来解答一下啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先确定这个工程师市政还是庭院或者小区,然后再确定套用第几册定额? 问题一:箱内的母线做什么用的,如果是在箱内作为连接排用的话,那就是在成品箱内。如果是进线或者是出现那就是单独套用。 问题二:路灯的连接方式当然是并联连接。想这种电缆一般不做终端头。电缆数量可以根据室外的实际情况参照上面的预留量进行确定。 最后确定的土方,路灯安装,调试。
2011-07-02 09:31:37
-
配电箱母排在成品的配电控制箱中间包含,不需要单独计算。路灯连接方式看平面在系统图中间不好体现,一般都是串联和并联相互结合的。在这里需要考虑的子母挺多的但是具体还是需要看设计图纸因为需要看路灯的灯座是如何制作的,大概的子母有 电缆挖填 电力电缆敷设 户外干包式电力电缆终端头、路灯安装、配电箱安装、以及路灯基座(结合施工图纸) 这个需要在平面图中间计算你给出的是系统图是无法计算的。不能计算。
2011-07-02 09:25:02
-
你好:1、系统图中的母线是箱内的连接排,含在箱内不单独计算,但是箱体接地的母线要单独计算,一般是扁钢。路灯肯定是并联的,串联电压根本不够。 2、干包式电缆终端头6个,每个路灯一个;接线端子6个,箱内。 3、电缆长度=箱内预留+[箱距地高度+1(埋深)+300m+6*(1+路灯井预留长度)]*1.025 4、套定额还需要计算挖土、路灯安装、户外接地母线、控制箱安装、路灯内的导线敷设。 这个路灯是什么连接方式,不是一根电缆有两个终端头吗? 两个终端头是指箱内一个,路灯内一个,如果路灯多个直接在一个路灯接头内引出导线就可以了,但是终端就是一个。 两灯之间不就是一根电缆吗?前7个路灯一共14个终端头 最后一个灯一个终端头 是一根电缆,在每个路灯内做一个接头引出,路灯内共6个终端头。你不理解就问问电工吧... 电缆终端头与接线端子有什么区别啊 终端头是指电缆的接头做法,分冷缩热缩干包等;端子是接头处与配电箱接头连接的构件,说白了就是个铜连接片。
2011-07-02 10:11:41
-
2.控制箱系统图中有一根铜母线,请问这个铜母线是算在成品配电箱还是单独算?在箱子里,不要单独算。 电缆终端头多少个?16个 不是一根电缆有两个终端头吗 两灯之间不就是一根电缆吗 前7个路灯一共14个终端头 最后一个灯一个终端头 配电箱里一个终端头还有您说的电缆终端头与接线端子有什么区别啊 配电箱上还有一个头。 清单列项电缆300m,实际放量算。每个路灯上有接线盒,熔断器,这些项别丢了。
2011-07-02 11:53:29
-
你好; 1.从图看是串联 2.电缆头有中间电缆头14个,终端头2个 3.电缆长度={控制箱半周长+入沟1.5+中间头14*2+终端头1.5*2+埋深1+埋深加正负00以上按0.5考虑14*(1+0.5)}*1.025 4.控制箱系统图中有一根铜母线,这个铜母线是算在成品配电箱。 5.还需要计算: 挖填土方、铺沙盖转、路灯安装(按成品而考虑含等内线及配件)、户外接地母线、控制箱安装、配电箱接地、独接地系统(接地极、断接卡子、接地引下线、接地跨接)、电缆保护管的敷设、系统调试、接地调试、土建考虑配电箱底座、路灯基础及预埋件 注:陕西省计电缆算规则肯定与江西计电缆算规则有所差异,我这仅供参考。
2011-07-04 16:27:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看