• 砌体填充墙沿柱高每隔500设置2A6墙体拉筋

    沿柱高 拉筋深入墙内的长度6、7度时宜沿墙全长贯通;8、9度时应沿墙全长贯通. 怎么设置 是在砌体加筋那里 还是在砌体墙的砌体通长筋里 定义 如何定义
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只是拉结筋不通长布置时,可以再点自动生成砌体加筋或定义砌体加筋画图布置;如果是延墙通长布置,在定义砌体墙的砌体通长筋里输入即可。

    2011-07-02 10:24:07 

  • 你这个是拉结筋伸入墙内长度应该是700或墙长的1/5,两者取大值。

    2011-07-02 12:10:04 