  • 六氟化硫断路器安装,可以套《电气设备安装工程》定额册中的‘SF6断路器安装’的定额子目(这就是六氟化硫断路器安装的专用子目)。在第二章节‘配电装置安装’之内,请查找。

    2011-07-02 14:41:56 

  • 你可以套用全国统一安装工程预算定额第二册中的相应定额子目

    2011-07-02 14:25:32 

  • 我们现在做的工程是风电安装,预算甲方要求采用电力行业定额,我们采用的断路器是六氟化硫断路器,定额中没有类似的,请问套用哪个比较合适 你看看额定电压是够超过10Kv . 10Kv 以内套用套用全国统一安装工程预算定额第二册中的相应定额。10Kv .以外套用高压送电线路安装定额。

    2011-07-02 16:59:28 

  • 你好, 六氟化硫断路器安装,应该套用全国统一安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中的‘SF6断路器安装’的定额子目,这就是六氟化硫断路器安装的专用子目。补充主材价就行了。

    2011-07-02 19:46:29 