    我有一工程 J-1为4400*4400 单柱 底板钢筋B14@150双向 J-12为4400*12000 四棵柱 底板钢筋为短方向B16@150 长方向B18@100 J-14为2100*2100 单柱 底板钢筋为B14@150双向 请问 J-1钢筋取0.9倍L J-12、J-14钢筋取L-2*保护层 在GGJ2009计算中如何设置以上三基础的计算规则
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    J-12、J-14钢筋取L-2*保护层, 这个软件默认设置不用动的。J-1钢筋取0.9倍L ,这个汇总计算后在编辑钢筋界面中调整钢筋长度然后锁定构件就可以了。