鱼别丢 2011-07-02 20:12:43 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1447查看 4回答
(如图)靠墙边很近的门窗过梁是怎么布置的?
这种过梁如果按照图纸要求的两端伸进墙体250mm就超出墙的范围了。 在布置的时候我应该是把超过的部分删掉, 还是应该过梁的长度不变,过梁移动到不露出墙? 还有实际施工的时候怎么做的啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 这种情况,需要修改过梁的伸出长度的 并不能移动过梁的 实际施工就是浇筑到墙边 如果相邻的过梁距离很近,就整体浇筑的
2011-07-02 20:14:09
-
是应该删除多余的,实际如果不是预制过梁的话一般两个相邻的过梁同时施工了。预制的话就到墙中心线有多长算多长。
2011-07-02 20:16:51
-
定义的时候把 伸出的长度减小 实际使用 预制过量 比如 1m的门口 应该预制1.5m的过梁, 针对你的这种情况 预制 1.3m 留一米五的钢筋,,, 就和你用一根竹签子穿一根火腿肠一样,签子长 火腿短。。。 都时候 钢筋可以弯回来
2011-07-02 20:21:46
-
看了你的图,上图右边预制过梁是没有问题的,左边跟卫生间二个过梁是要现浇的,下图中上面过梁要植筋现浇,M-1、M-2按正常预制
2011-07-03 10:59:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看