t 2011-07-03 12:34:34 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3152查看 6回答
剪力墙两种直径水平钢筋的间距怎样设置!!!
本工程的剪力墙水平钢筋有两种直径按隔一布一的形式排放。麻烦大家帮我看看附图中的布置方法是否正确?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 你的布置是正确的 这样就是隔一布一的效果 你可以查看你的计算式
2011-07-03 12:44:03
-
就是这样输入的。
2011-07-03 14:31:49
-
(2)C8-200/C10-200和(2)C8-400/C10-400对错与否,自己试一试不久清楚了。
2011-07-04 20:23:41
-
您好,关于这种隔一布一的输入方式究竟选择 (2)C8-200/C10-200或(2)C8-400/C10-400???目前没有任何的文件有说明,这个就需要看总说明了! 如果总说明中没有说明的话,建议选择(2)C8-400/C10-400这种方式!
2011-07-22 08:29:26
-
布置是正确的 这样就是隔一布一的效果 你可以查看你的计算式
2019-08-23 10:10:10
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看