• 卫生间防水上翻15cm

    这是软件计算卫生间防水计算式 【地面积=(6.3<长度>*3.1<宽度>)=19.53m2 块料地面积=(6.3<长度>*3.1<宽度>)+0.42<加门侧壁开口面积>-0.16<扣凸出墙面柱截面积>=19.79m2 地面周长=((6.3<长度>+3.1<宽度>)*2)=18.8m 水平防水面积=(6.3<长度>*3.1<宽度>)+0.9<加门洞口水平开口面积>+1.005<立面防水面积(小于最低立面防水高度)>=21.435m2 立面防水面积(小于最低立面防水高度)=(6.3<长度>*0.15<宽度>)-0.12<扣凸出墙面柱立面贴墙面积>+0.18<加凸出墙面柱立面面积>=1.005m2】 请问软件里计算卫生间防水面积时‘水平防水面积’怎么把立面防水上翻高度也算在内了啊,那这样的话我选择工程量代码时只需要选择一个SPFSMJ了,不需要选择SPFSMJ+LMFSMJ了,还想问一下软件里最低立面防水高度是多少啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件里计算卫生间防水面积时‘水平防水面积’怎么把立面防水上翻高度也算在内了; 按照定额计算规则 这里的里面防水面积并入平面一并计算工程量,套用平面防水的定额项;

    2011-07-03 16:39:43 

  • 请问软件里计算卫生间防水面积时‘水平防水面积’怎么把立面防水上翻高度也算在内了啊,那这样的话我选择工程量代码时只需要选择一个SPFSMJ了,不需要选择SPFSMJ+LMFSMJ了,还想问一下软件里最低立面防水高度是多少啊 1.选择工程量代码时只需要选择一个SPFSMJ 2. 最低立面防水高度 到设置里自己设置 默认的500mm

    最低立面防水高度

    防水计算

    2011-07-03 16:48:02 

  • 软件最低防水高度为30厘米。

    2011-07-03 16:41:57 

  • 地面在设置计算防水面积时,如果上墙高度在设定的值以内(软件默认是500)软件就自动将立面防水加入地面工程量 在选工程量代码时,只要选水平防水面积就可以了 如果上墙高度超过设置的高度 就要单独计算立面防水了 附定额计算规则 ①平面:建筑物地面、地下室防水层按主墙(承重墙)间净面积以平方米计算,扣除凸出地面的构筑物、柱、设备基础等所占面积,不扣除附墙垛、间壁墙、附墙烟囱及0.3以内孔洞所占面积。与墙间连接处高度在500mm以内者,按展开面积计算并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。