• 关于梁内部通长筋的问题

    我遇到的图纸上有 1、KL7(1) 400*2300 C10@100(2) 5C25;5C25 G2C14@200 说明KL7上部有5根三级25的通长筋,下部有5根三级25的通长筋; 2、KL8(3) 400*750 C10@100/150(4) 4C25 G4C14 说明KL8只有上部通长筋,没有下部通长筋,并且上部有4根三级的25通长筋; 3、问:有没有框架梁只有下部通长筋,没有上部通长筋,如何表示?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现在的图纸是不会没有上部通长钢筋的, 如果集中标志上没有下部通长钢筋,那就标志在原位标志上。

    2011-07-03 16:44:11 

  • 你好!框架梁必须有有上部通长筋,下部钢筋可以原位标注,上部钢筋至少谣言2跟通长筋

    2011-07-03 16:54:11 