• 关于柱子拉筋设置问题

    柱子有大样图,拉筋是按照大样设置吗?有图,请问下,KZ1 和KZ3 的箍筋如何输入? KZ1 是3*3吗?还是其他?KZ3 又如何输入?

    大样图

    标注

    问题补充:请注意一下全部纵筋和图示!图示纵筋比标注少,这样的情况箍筋如何设置?如KZ3,箍筋是3*4还是3*5?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子有大样图,拉筋是按照大样设置吗?有图,按图输入即可;请问下,KZ1 和KZ3 的箍筋如何输入? KZ1 是3*3 定义为3*3就可以了 KZ3 定义为3*4就可以;是一个大箍筋,内有一个小箍筋,700向中间增加一个拉筋。

    2011-07-04 08:55:30 

  • 点击编辑柱截面,即可按图定义复杂的柱子截面,你的两种柱子是可以直接按3*3,3*4定义的

    2011-07-04 08:53:19 

  • 这个很明显,很普通的柱子 KZ1是3*3 KZ3是3*4 图纸是这样的就这样布置,箍筋肢数数线条 抗震结构中,柱的箍筋至少要保证隔一拉一,3*3的箍筋拉12根纵筋,足够!

    2011-07-04 08:50:47 

  • 柱子有大样图,拉筋是按照大样设置吗?有图,请问下,KZ1 和KZ3 的箍筋如何输入? KZ1 是3*3吗?是的直接定义肢数就行。不用其它方法。 KZ3 又如何输入?直接定义为3*4肢箍就行,与上处理方法一样。

    2011-07-04 08:53:11 

  • KZ3不能按3*4定义,因为柱子的纵筋箍筋间距不等分,700的中间也没有拉钩 KZ1的箍筋应该是4*4,

    2011-07-04 09:01:02 

  • 你好,箍筋箍数是这么叫的,竖数a*横数b=a*b支箍。 把属性切换到截面编辑“是”后,可以自己设置箍筋.

    2011-07-04 08:53:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题