cxb2651 2011-07-04 13:13:07 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 6363查看 2回答
集水坑两侧边坡角度不同
集水坑两侧边坡,一边无基础梁设计要求45°放坡,一边有基础梁设计要求90°积水坑以该基础梁作为坑侧边,90°边集水坑底板上下层钢筋只要伸到基础梁内锚固和筏板上下层筋锚入基础梁内,45°边集水坑底板和筏板上下层钢筋按照设图集常规做法。 问题: 1、软件无法设置两侧坡度不同导致混凝土在90°边集水坑的混凝土工程量增加,相应集水坑垫层工程量增加;土方工程量减少: 2、软件无法设置两侧坡度不同导致筏板钢筋用量增多,集水坑钢筋用量增多; 3、软件无法设置两侧坡度不同导致基础梁在集水坑相交部位的砖胎膜工程量减少。 4、集水坑四侧边有两侧边遇基础梁另外两边无基础梁如何处理? 图形和钢筋的操作是否相同。本人相当讨厌单构件输入和表格输入。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集水坑两侧坡度不同是可以调整的: 画好图后点击---调整集水坑放坡---点击集水坑---点击鼠标右键----选中要修改的边---根据提示进行修改
2011-07-04 13:55:17
-
集水坑的边坡可以调整的
2011-07-04 14:05:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看