• 中压锅炉鼓风管道、引风管道制作套用几册定额?

    中压锅炉鼓风管道、引风管道的制作是套用九册定额的风管制作安装定额还是套用五册定额的烟道制作安装定额呀,请高手指点。若套用九册相关定额的话,我所采用的风管材料为4mm的薄钢板,部分管道周长大于4000mm请问对定额如何进行调整
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2001定额 第五册 第10章锅炉及附属设备定额说明 (五)有关规定: 10.园、矩形烟风道制作与安装,钢板厚度在3mm以上的烟风道执行本定额;凡钢板厚度在3mm以下的烟风道及钢板风帽,执行第六册《通风、空调工程》相应子目。 锅炉鼓风管道、引风管道属于锅炉排烟风道,应该套用第五册的烟道制作安装定额。 第六册定额的风管制作安装定额,是空调、消防排烟通风管道安装定额。

    2011-07-05 09:19:15 

  • 第九册风管制作安装定额的钢板是厚度3mm及3mm以内的。你们用的风管材料为4mm的薄钢板不能套用第九册风管定额;只能套用五册定额的烟道制作安装定额。

    2011-07-04 17:46:00 

  • 锅炉房鼓风机、引风机的风管属于锅炉排烟风道,应该套第五册定额中的相关相对应的定额子目。

    2011-07-05 10:12:43 