• 火灾自动报警调试

    火灾自动报警中火灾报警控制器有两个回路,每个回路为252点,那么点数调试时是按自动报警系统装置调试 1000点以下/1系统,还是以自动报警系统装置调试 256点以下/2系统计取?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防工程中的火灾自动报警系统调试,是以控制设备所控制系统为单位计算,不是以回路计算的,根据所述情况应该是一个控制系统中的2个回路,因此应该按照1000点以下/1个系统计算为宜。

    2011-07-05 08:37:45 

  • 按自动报警系统装置调试 1000点以下/1系统

    2011-07-05 06:37:12 

  • 火灾报警控制器有两个回路,每个回路为252点,这两个回路在一台报警控制器上按1000点以下/1系统计取调试费;这两个回路在两台报警控制器上按256点以下/2系统计取调试费。

    2011-07-05 06:25:08 

  • 火灾自动报警中火灾报警控制器有两个回路,每个回路为252点,那么点数调试时不是按自动报警系统装置调试 1000点以下/1系统,而是以自动报警系统装置调试 256点以下/2系统计取的。

    2011-07-05 06:17:24 