DOUBLE 2011-07-05 08:39:39 | 河北省 其他专业 | 10512查看 4回答
电缆沟挖土方怎么算?
KVV-4*4 埋地敷设 埋深室外地坪以下0.8m 填挖电缆沟,请问这个挖土方怎么算?最后结果是多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直埋电缆挖土两根以内,一般按上口600,下口400,深900计算土方量,它的深度达不到规范要求,也可按现场实际发生计算。也就是根据现场实际挖沟的(上口宽+下口宽)*沟深/2*沟的长度,即可得所挖土的方量
2011-07-05 10:27:21
-
根据经验进行估算,沟宽一般为0.5米。
2011-07-05 08:41:33
-
KVV-4*4 埋地敷设一根电缆,按上口宽600mm,下口宽400mm,深800mm,计算土方量。每米0.4m3计算。
2011-07-05 08:43:43
-
长度*0.4就是电缆的土方量了。一米0.4立方是这样来的:一米体积=高度*(上底宽+下底宽)=0.8*(0.6+0.4)/2。就是梯形的计算公式。
2011-07-05 14:37:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看