realfox@126.com 2013-06-03 19:17:32 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 521查看 3回答
现浇板 受力筋问题
请教一下帮我解释一下图中现浇板算量的时候是自动扣除和连梁柱子重合部分吗。受力筋默认设置是到轴中线,这个也是默认设置图中受力筋算量会不会大呢还是属性有改动
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳受力筋的长度和支座的宽度有关系,只要支座宽度不变,板画到哪里钢筋量都是一样的
2013-06-03 22:09:18
-
板的受力钢筋是按支座来计算的,计算的结果都是一样的,除非板绘制到墙外。
2013-06-04 08:15:42
-
你好! 受力筋的钢筋线显示到哪个位置是由绘制的现浇板确定的,即板画到哪里,受力筋就布置到哪里。 受力筋的钢筋量软件会按规范计算的,不会因为显示的长短而影响钢筋量的。
2013-06-03 22:11:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看