kaixingyp 2011-07-05 15:55:17 | 广东省 土建 | 2653查看 5回答
10米层高的厂房,梁板柱模板超高怎么计算?超高脚手架费用怎么计算?
10米层高的厂房,梁板柱模板超高怎么计算?超高脚手架费用怎么计算? 工程采用 电力建设工程预算定额(2006年版) 在电力定额里面柱梁板模板全部包含在梁板柱混凝土浇捣里面,那这个10m的超高模板如何记取超高费用?还是说电力定额已经考虑在定额里面了? 现在我们将超高部分的脚手架搭设分包给施工队,和施工队结算的时发现此部分费用过高,因此想能不能有什么办法从业主手中获取补偿? 签证?换广东省土建定额?还是什么办法好? 这个是电力部门的专用定额,最主要的问题不是常规各省份定额,如果按照省份专用建筑定额,其超高脚手架部分单价仍然较低:1平米大约10块钱,这是按照10m超高算出来的,包工给施工队按照19块/立方,这中间的价差不言而喻啊···
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个是电力部门的专用定额,最主要的问题不是常规各省份定额,如果按照省份专用建筑定额,其超高脚手架部分单价仍然较低:1平米大约10块钱,这是按照10m超高算出来的,包工给施工队按照19块/立方,这中间的价差不言而喻啊··· 估计选用的电力定额比正常的地方定额要低,本人建议最好同甲方协商采用当地的地方定额,执行起来比较方便,如用电力定额它是针对电力行业施工,加上06年定额自06年以后肯定有很多调价文件你也不一定能完全清楚,而且你建造的是厂房执行当地定额也能相符,关于脚手架超高的问题,不管执行什么定额市场价的人工费高于定额价是一种普遍现象,这种吃亏只能是其它方面考虑。
2011-07-05 16:10:48
-
如果有可能的话与甲方协商签定一个补充协议,
2011-07-05 17:21:29
-
按照层高超过3.6米、在12米内定额子目执行。(建议你检查你省定额的超高高度设置区间)
2011-07-05 18:24:43
-
答:据我所知,电力土建定额是没有超高这一项的,因为其本身的结构特点就是层高大,要为各种设备留有空间,电力定额的编制也是依据电力工程的特点制定的,只要你套用对了定额是没有什么问题的。你说的脚手架,我想你是误解了模板的支撑和脚手架的区别,把大部分的模板支撑当成脚手架了。解决的办法,你查一下电力定额有没有关于模板(含支撑)的消耗量材差的调整,如果没有可与甲方协商,因为钢材和木材都涨了,作为模板(含支撑)摊销量的钢材和木材也应调差。能达到目的,你的损失就可以获得补偿。当然脚手架也可参照模板(含支撑)调整办法处理。
2011-07-06 08:15:42
-
看看你所在的地区定额里面是怎么样的,就广东省来说按照层高3.6来计算,超出的部分按照没增加1米多少钱来计算~
2011-07-06 17:34:41
-
重庆市脚手架也套用综合脚手架,但层高超高3.6米是否在计算满堂脚手架?
重庆市脚手架也套用综合脚手架,但大堂首层没板镂空,二层顶板,层高超高3.6米是否在计算满堂脚手架?还是只计算综合脚手架?
-
请教下,新建主体结构层高超高3.6米时,计算了综合脚手架,还能计算装饰脚手架吗?
请教下,新建主体结构层高超高3.6米时,计算了综合脚手架,还能计算装饰脚手架吗?如果超3.6的这部分计算了装饰脚手架,那用不用扣减这部分所占的综合脚手架面积工程量
-
1.梁的模板工程量怎么计算,超高模板又怎么计算2.板的超高模板工程量怎么计算别说问题太简单啊,广东地区的,请大神仔细说明谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看