• 关于预分支电缆

    1、YFD-TC90-YJLV-4*300+1*150 CT中TC90是什么意思?这个应该套哪个定额? 2、预分支电缆的分支线截面不同长度是否计入主线长度?预分支电缆终端头是否计算2个?是否分支线进入电箱即计算一次电缆头制作安装?预分支电缆电缆头制作安装套哪个定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、TC是沿桥架敷设的电缆 2、长度计入不同,单根计单根,4根计四根, 3、终端头从总配电箱到电缆盒或分线箱为两个头,以此累加 4、进入电箱计算电缆头制安 5、套干包式电力电缆头子目。如有户外的就套户外干包式电缆头子目。