天意 2014-07-03 11:34:42 | 陕西省 云翻样 | 370查看 3回答
现浇板受力筋的问题
1、图纸中只画出来了下层受力钢筋网,备注说明“未注明的板分布筋均为A6@200(图中未绘出)”,意思是不是未绘出的是上层受力钢筋网?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是的
分布筋是板负筋的分布筋
而不是面筋
你这边不是屋面板 而且存在负筋的情况下是不会有面筋的
2014-07-03 11:37:01
-
不是 他说的是负筋的分部筋
你的板的配筋是底筋双向+板负筋如果露天板或屋面板是这样配筋的话应该还会有要求加温度筋
2014-07-03 11:36:23
-
备注说明“未注明的板分布筋均为A6@200(图中未绘出)”,意思是说未绘出的是板负筋的分布筋,图中已标出了受力筋和负筋就不用再设置面筋了。
2014-07-03 11:40:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看