hjl700419 2011-07-05 23:43:07 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1178查看 7回答
钢筋算量中,没有输入门窗洞口,能否在图形算量中加入
由于一层为砖砌体,所以没输入门窗,但是有悬挑梁,我在钢筋算量中,输入了悬挑梁,能否在图形算量中补上门窗, 如果 门窗洞口的输入是必须在画好剪力墙或按照建筑图定义并画好砌体墙后才能布置上门窗洞口的。也就是说在钢筋算量中把砌体墙画上,再布门窗洞口 如果有门窗洞口不输入门窗洞口那么对钢筋算量是有影响吗。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋算量中也应该补上。 因为要计算墙体拉筋的。
2011-07-06 07:57:14
-
门窗洞口是依附于墙上的,剪力墙上有门窗洞口,如果不画,那么剪力墙钢筋就多算了
2011-07-06 01:34:12
-
1、钢筋算量中没有输入门窗,在图形算量中,完全可以补上。 前提是:门窗中,没有钢筋! 如果有钢筋,钢筋算量软件就算不到门窗所含的钢筋了。 2、剪力墙中漏输入门窗洞口。 这对钢筋算量绝对有影响。软件不会扣减门窗洞口处的钢筋,导致所算钢筋工程量增大。 必须将建立的门窗构件,绘制在图面上。 3、已经建立构件,但是未绘制在广联达CAD图面上。 这对钢筋算量没有影响。 没有绘制在图面上的构件,软件都不会计算工程量的。
2011-07-06 06:20:47
-
钢筋算量中,没有输入门窗洞口,就计算砼墙的工程量来说在图形算量中加入是可以的,但是在钢筋软件要计算剪力墙中的钢筋用量来说是不行的,因为你在钢筋算量中,没有输入门窗洞口,软件就会多计算该墙中的钢筋量的。
2011-07-06 05:52:11
-
砖砌体工程钢筋没画门窗,影响的主要是门窗过梁、拉结筋。你综合一下看看,如果影响不大,可以在算量中再画。 你的钢筋没画墙或砌体呀?那拉结筋的量能对吗?
2011-07-06 08:09:20
-
钢筋算量中,门窗洞口没有输入,在图形算量中加入是可以的,但是在钢筋软件要计算剪力墙中的钢筋用量来说是不行的,因为你在钢筋算量中,没有输入门窗洞口,软件就会多计算该墙中的钢筋量的
2011-07-06 10:04:06
-
在钢筋中也要画如果不画,对剪力墙来讲,会多算钢筋,对砌体墙来说你的过梁钢筋也没法布置。
2011-07-06 13:37:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看