• 钢筋标注与计算

    框架梁集中标注是kl5(2)300*650,φ8@100/200(2),2φ22:;4φ22. 左中右支座标注2φ22+2φ20,请问上部筋角筋是2φ22通长的,中间筋是2φ20,是通长的吗?左中右三个支座尺寸为500*500,单跨为7500,为两跨,左跨梁下标注G2φ18,右跨梁下为G2φ16,请问腰筋是通长的吗?

    问题补充:还有一个问题,算图纸上钢筋量时,钢筋尺寸=构建长-保护层+钢筋弯起长度+钢筋弯起增加长度,图上给的是理论长度,而算量时的长度应该减去弯曲增加的长度啊?为什么是加上?我觉得实际钢筋用量长度应该小于图纸图纸长度才对啊?因为弯曲时钢筋是增长的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁集中标注是kl5(2)300*650,φ8@100/200(2),2φ22:;4φ22. 左中右支座标注2φ22+2φ20,请问上部筋角筋是2φ22通长的,中间筋是2φ20,是通长的吗?左中右三个支座尺寸为500*500,单跨为7500,为两跨,左跨梁下标注G2φ18,右跨梁下为G2φ16,请问腰筋是通长的吗? 上部为2Φ22通长筋,中间2Φ20为支座处挑筋(俗称扁担筋)、第一层挑筋为净跨的1/3、腰筋不是通长,在标注的左跨梁下标注G2φ18,右跨梁下为G2φ16、在本跨为通长筋。

    2011-07-06 10:41:53 

  • 是的,在本跨是通长的;,不是通长的,各跨的在各跨布置。

    2011-07-06 10:34:27 