寻梦 2011-07-06 10:48:40 | 湖北省 其他专业 | 1310查看 2回答
屋面卷材与保温问题
下面屋面做法中我想将保温单独提出来列一个清单项,请问该怎么划分,还有工程量该怎样填写 屋面卷材防水 上人保温屋面 参陕02J01屋Ⅱ8 [项目特征] 1、刚性防水面层一道,40厚C20细石混凝土捣实压光,内配双向Φ4钢筋,间距150。按纵横<6m设置分隔缝,缝中钢筋断开,缝宽20,与女儿墙留缝30,缝内均用缝密封材料填实密封 2、隔离层干铺350克沥青卷材一层 3、防水层:2.0厚自粘聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(二道) 4、25厚1:3水泥砂浆找平层 5、保温层:70厚挤塑泡沫保温隔热板 6、1:6陶粒砼找坡,最薄处30厚,坡度2%,表面抹光 7、钢筋混凝土屋面板问题补充:其中卷材面积为889.26m2 保温面积为826.28m2 请问做法中的4是应该放在卷材屋面里面还是保温的清单项里面 工程量又为哪个? 要求将保温单提提出来
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你直接套一个清单为屋面的e 再在里面输入工作内容 再套好定额就可以了
2011-07-06 10:49:46
-
应该是保温的工程量,因为一般卷材的工程量大是因为含有上翻的面积
2018-05-12 15:26:45