• 人工挖孔桩充盈量计算

    2008定额计算规则中,人工挖孔桩桩心砼:无护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面(周边增加20mm)计算;有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面计算。如何理解,一根有护壁的桩,护壁段单独加250,岩层部分再加250进行计算吗?相当于总的就加500mm计算了,还是这根桩总的就加250mm计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额说的是桩长加250,就是说只按桩长加250就行了。

    2011-07-07 09:48:49 

  • 前两天我也提出了相同的问题,到目前为止还没有看见满意的回答。

    2011-07-06 16:21:17 

  • 定额中说的桩长另加250mm,就是指整体桩长再增加250mm即可。

    2018-03-13 11:05:33 