• 重庆广联达高手请进

    重庆08定额第104页一、2条“箍筋弯钩长度(含平直段10d)按27.8d计算” 广联达2009里 应该如何调整?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在计算设置的箍筋公式中修改调整值为4D,这样计算的结果就是27.8D了!

    平直段

    弯钩

    2011-07-07 18:40:52 

  • 在新建工程第五步弯钩设置里,在135度后排框中输入27.8即可,将箍筋弯钩平直段计算按构件抗震考虑打勾,见下图。 有一个细节忘了给你说,在单根输入时将8*d改为0*d,这用软件计算出来的就是27.8d了,你也可以试试,

    答疑解惑

    2011-07-07 18:51:38 

  • 楼上的建议不错

    2011-07-08 09:11:24 