• 主体砼浇筑时满堂脚手架问题

    1、在咱们的普通民建中,我认为咱们的模板中已经含有模板的支撑体系,这个满堂脚手架在主体施工时就不能计算,可是看看模板支撑体系中的脚手架含量,确实太低了,根本没法满足现在施工的要求,从这个角度来说主体施工的时候满堂脚手架还是应该算,那这个满堂脚手架在主体施工的时候到底应该不应该算??? 2、做一个架廊,就是没有顶板,光有柱子和梁,这种情况下,只计算模板还是也应该计算柱子和梁的脚手架???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    满堂脚手架肯定是要算的呀,模板支撑体系中的支撑是含量的加固。 架廊的脚手架在措施方案中,应有明确的做法,如没有按照综合解释中的说法进行计算

    2011-07-07 18:05:03 

  • 模板支撑中的含量是模板加固的钢支撑,其含量很少,在施工中要计算满堂脚手架。 光有柱子和梁的工程是要计算柱脚手架和梁脚手架,柱脚手架的计算规则是柱周长加3.6M乘以高度计算的,梁脚手架是按梁净跨长度乘以高度计算的。