桩承台下部钢筋上弯至承台面如何设置?
桩承台下部钢筋按平法默认设置是10*d,但图纸要求是下部钢筋上弯至承台面,桩承台高度有1100MM、1200MM、1300MM和1400MM等,我应该如何设置?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在定义承台时计算节点设置中,把弯折10D,直接改成实际长度,(如承台高度为1100MM时,1100减去两个保护层厚如80厚为,1020)
2011-07-07 21:36:59