  • 应该是只有暗梁,你最好询问设计院

    2011-07-08 07:59:36 

  • 你好:请注意一下洞口是在上层,下层没有洞口存在肯定是不要配连梁的,图纸里是附加了一个暗梁在洞口下边。洞口上边才是连梁呢。