• 坡屋面吊顶高度问题

    我现在做的工程都是坡屋面,需要吊顶,计算吊顶时是按面积计算,但是实际工作中主立杆高度要比定额含量高出很多,横杆也会相应增加,这样的话会导致施工单位亏损,请问这种情况在套价时应该如何调整?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在施工过程中跟甲方协调商量,做好隐蔽记录、拍照,超高部分的做反支撑,具体根据实际用量来进行定额分析计算,做好签证工作,竣工图纸也得体现施工做法,便于竣工结算审计工作。

    2011-07-08 09:56:30 

  • 根据实际情况进行适当地调整,主要是调整吊杆的含量。

    2011-07-08 09:00:58 

  • 吊杆的实际用量可能要超过定额含量,横杆用量的增加,建议你100m2计算实际用量含吊杆、横杆与定额含量对比,按实际的计算依椐办理签证比较适当一些。

    2011-07-08 09:10:35 

  • 按照吊顶面的平均高度计算。

    2011-07-08 11:54:35 

  • 吊杆高度超过1200mm要加反支撑,你丢项了当然赔钱。

    2011-07-08 14:22:50 