喜羊羊 2011-07-08 17:56:17 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 543查看 1回答
剪力墙垂直钢筋计算办法
我在画图计算剪力墙垂直钢筋(2排B14@200),墙高3000,三级抗震,计算式为墙实际高度+搭接,软件里面计算式显示的是3000+50*12,我想问一下,为什么搭接长度是50*12呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是1.2吧? 你的混凝土等级是多少啊? 关于搭接长度请看下图
2011-07-08 18:15:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看