小美。 2011-07-08 19:18:36 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 460查看 5回答
图形算量中标高问题
请问一下 地下室标高是-5.25`-0.05 筏板基础标高是:-2.95和-5.25 用图形算量的时候标高怎么设置????
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!根据你提供的信息,可以将首层底标高定义为-0.05m,地下室作为负一层层高定义为5.2m。但是你后面说的那个筏板标高是什么意思呢?好像还不足以确定基础层的层高。可以的话建议上传CAD图纸,便于问题及时得到解答
2011-07-08 20:03:25
-
目前 构件图元标高已经完全开放,对于这种类似 错层的情况,直接选择需要改动标高的图元 修改即可; 建议图元绘制时采用分层绘制, 便于绘图和查看;
2011-07-08 19:56:32
-
地下室标高是-5.25`-0.05 筏板基础标高是:-2.95和-5.25 用图形算量的时候基础顶标高应该按-5.25设置,-2.95处的基础可以调整顶标高为“基础顶标高+2.3”即可;-1层层高应该输入5.25米,首层底标高应该设置为0。
2011-07-09 08:13:30
-
设置首层标高为0.00 负一层层高为2.9 基础层标高为筏板厚度 低于筏板厚度的集水坑 电梯坑 可以通过定义集水坑的参数实现,不用定义到基础层高里的
2011-07-09 08:20:44
-
可能是设计出的错 把基础层的标高累加到负一层了
2011-07-09 15:00:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看