• 钢筋2009剪力墙住宅中,梁从CAD图形导入后只画到剪力墙的侧边,计算出的钢筋没有支座。难道要一一设

    钢筋2009剪力墙住宅中,梁从CAD图形导入后只画到剪力墙的侧边,计算出的钢筋没有支座。难道要一一设支座吗?(导入时点选识别时已经做过)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋2009剪力墙住宅中,梁从CAD图形导入后只画到剪力墙的侧边,计算出的钢筋没有支座。一般用CAD导图,梁可以用“识别梁”---“自动识别梁”,但是自动识别梁支座可能不正确。一般应该点选设置梁支座。用软件计算主要是绘制梁、板钢筋时用时较长。

    2011-07-09 10:51:08 

  • 只能一一设支座!!! 需要!!! 导CAD图可以提高效率!!! 是的!!!

    2011-07-08 23:19:34 

  • 识别梁是经常会出现这种情况的 你可以重提下梁跨 大多数都是可以识别了 有时候还需要设置

    2011-07-09 08:10:14 

  • 钢筋2009剪力墙住宅中,梁从CAD图形导入后只画到剪力墙的侧边,识别梁后应该有支座的,除非你没有画到剪力墙或暗柱边缘(没有连接),个别识别后不正确的需要重新设置支座。大部分是不用重新设置支座的。

    2011-07-09 09:09:51 

  • 导图只是部分的节省了时间,这一种情况还要按画图程序来的

    2011-07-09 08:26:21 

  • 答:应该是个别梁是这样的,只要是先画墙和柱,梁在进墙时最好有一个判断,就是如果墙长,可以画到墙边就行了,这样梁的钢筋是直锚,如果短墙,最好画到轴线处,这样是弯锚。识别梁时,一般都能准确识别,个别的要加减支座,再提梁跨。

    2011-07-09 08:26:00 