• 只有架立筋,没有支座筋及通长筋

    梁的集中标注没有上通长筋,原位标注也没有跨中钢筋。只有架立筋的时候,梁的两端是否要默认按架立筋布置支座筋?因为架立筋不通长至梁两端,梁的两端无法布置箍筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直接问设计单位,我遇到的是问设计单位按通长钢筋布置

    2014-03-04 13:52:39 

  • 梁的集中标注没有上通长筋,原位标注也没有跨中钢筋。只有架立筋的时候,梁的两端不需要默认按架立筋布置支座筋; 而是应该按照设计图 布置支座筋;因为架立筋不通长至梁两端,梁的两端无法布置箍筋;如果设计图中 没有原位标注的 支座筋 可以 直接问设计单位;

    2014-03-04 13:48:12 