• 关于暗柱箍筋和拉筋的数量问题

    1、层高2.9m,箍筋和拉筋为a6-200那么箍筋的数量应该是2.9/0.2=14.5约等于15个为什么编辑钢筋后都大于30个,是我那里设置错误吗? 2、若如图中的拉筋1为4个,那么我在输入的时候输入4a6-200和输入4a6有什么不同吗,那种输入是正确的? 俺人笨,请详解,谢谢!!!!

    编辑钢筋

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.柱纵筋采用绑扎搭接时,箍筋间距是100,5D取最小值,所以主筋为12,箍筋间距为60,箍筋根数规则默认为向上取整+1,层高2.9m,接头百分率为50%,由此得出:搭接区箍筋数量=52*12*2.3/60=23.92 取整+1=24+1=25;非搭接部分箍筋数量=(2900-50*2-52*12*2.3)/200=6.825 取整+1=7+1=8;合计箍筋数量=25+8=33. 2.输入4a6-200;

    2011-07-09 15:40:37 

  • 你好 你的拉筋可能不止一个 你截个截面图看一下 输入的时候输入4a6-200和输入4a6有什么不同吗,那种输入是正确的? 应该输入a6-200 4a6-200是不正确的

    2011-07-09 14:46:23 

  • 1、你的设置一点问题都没有,多余的柱箍筋是下层的箍筋,基础层的箍筋是显示在一层的,你可以查看钢筋三维就可以看出来了。 2、两种方法都可以的,只是不输入间距的时候,软件会默认为箍筋间距,但是既然数量是固定的,怎么输入都不影响工程量的。

    答疑解惑

    2011-07-09 15:20:24 

  • 你可以在根数栏查看软件的计算过程就自动软件是怎么计算来的了。

    广联达服务新干线

    2011-07-09 14:45:44 

  • 是柱搭接区加密箍筋了,呵呵

    2011-07-09 14:52:45 

  • 箍筋的数量计算你应在计算设置中进行修改 计算设置中有四舍五入+1现在的计算结果 向上取整+1 向下取整+1你如果确认这个设置最后的计算结果可能与你计算差不多 四四舍五入 向上取整 向下取整

    2011-07-09 15:01:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题