胡子 2011-07-09 14:31:32 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1560查看 6回答
关于暗柱箍筋和拉筋的数量问题
1、层高2.9m,箍筋和拉筋为a6-200那么箍筋的数量应该是2.9/0.2=14.5约等于15个为什么编辑钢筋后都大于30个,是我那里设置错误吗? 2、若如图中的拉筋1为4个,那么我在输入的时候输入4a6-200和输入4a6有什么不同吗,那种输入是正确的? 俺人笨,请详解,谢谢!!!!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.柱纵筋采用绑扎搭接时,箍筋间距是100,5D取最小值,所以主筋为12,箍筋间距为60,箍筋根数规则默认为向上取整+1,层高2.9m,接头百分率为50%,由此得出:搭接区箍筋数量=52*12*2.3/60=23.92 取整+1=24+1=25;非搭接部分箍筋数量=(2900-50*2-52*12*2.3)/200=6.825 取整+1=7+1=8;合计箍筋数量=25+8=33. 2.输入4a6-200;
2011-07-09 15:40:37
-
你好 你的拉筋可能不止一个 你截个截面图看一下 输入的时候输入4a6-200和输入4a6有什么不同吗,那种输入是正确的? 应该输入a6-200 4a6-200是不正确的
2011-07-09 14:46:23
-
1、你的设置一点问题都没有,多余的柱箍筋是下层的箍筋,基础层的箍筋是显示在一层的,你可以查看钢筋三维就可以看出来了。 2、两种方法都可以的,只是不输入间距的时候,软件会默认为箍筋间距,但是既然数量是固定的,怎么输入都不影响工程量的。
2011-07-09 15:20:24
-
你可以在根数栏查看软件的计算过程就自动软件是怎么计算来的了。
2011-07-09 14:45:44
-
是柱搭接区加密箍筋了,呵呵
2011-07-09 14:52:45
-
箍筋的数量计算你应在计算设置中进行修改 计算设置中有四舍五入+1现在的计算结果 向上取整+1 向下取整+1你如果确认这个设置最后的计算结果可能与你计算差不多 四四舍五入 向上取整 向下取整
2011-07-09 15:01:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看