• 板洞加强筋问题

    图纸中规定:当遇楼板开洞b≤300时,板受力钢筋不截断,绕开洞口布置;当遇楼板开洞300<b≤1000时,设置洞口加强筋。我的空洞分别为200*800、320*550。 问题一:请问这种情况怎么设置?因为受力筋在200边这个方向是绕过去的,不需要截断。 问题二:板的洞口加强筋怎样布置?

    问题补充:我把板洞绘制好后,然后定义板的钢筋,汇总计算后板的受力筋遇空洞全部断了,这样和图纸的说明不符。请各位支招。谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题一:请问这种情况怎么设置?因为受力筋在200边这个方向是绕过去的,不需要截断。布置板洞,钢筋在板洞口自动计算弯折,长度与绕过去差不多,就不用再设置了 问题二:板的洞口加强筋怎样布置,在单构件输入中处理

    2011-07-09 15:22:12 

  • 你可以定义板洞。 如果板洞符合图纸要求,需要设置加强钢筋,你可以在定义时输入钢筋信息。

    2011-07-09 15:20:31 