BB 2011-07-10 09:33:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1537查看 5回答
梁支座筋和架立筋同类型钢筋是否需要计算搭接?
我想请问下,梁的一个跨度是是8m,钢筋都是20里钢筋,梁支座筋和架立筋同类型钢筋是否需要计算搭接?还是直接当一条钢筋计算长度,不需要搭接?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按规范要求架力筋每一端是应该计算150mm的搭接长度。但是,遇到架力筋与支座筋等直径时,软件是按照能通则通的原则进行计算的。(即软件按通长计算,没有计算每端150mm的搭接长度)。你可以在钢筋编辑里面进行编辑,然后将构件锁定。
2011-07-10 10:10:15
-
在工程设置里面设置计算规则。软件自动识别计算。
2011-07-10 15:43:00
-
我想请问下,梁的一个跨度是是8m,钢筋都是20里钢筋,梁支座筋和架立筋同类型钢筋是否需要计算搭接?还是直接当一条钢筋计算长度,不需要搭接? 你这都是20的钢筋,里面是没架立筋的,架立筋是写在括号里面的,架立筋一般都是12的钢筋,所以你的应该通常设置 搭接应满足受力筋搭接长度
2011-07-10 09:51:35
-
必须计算 支座筋 和 架立筋 的搭接 长度。 这是03G101-1图集的规定。 如果只是整体计算一个长度,直接定义为 通长筋就得了。。。 其受力效果完全不一样的。。。 认真看看 图集中 的 构造做法,就知道了。
2011-07-10 09:44:01
-
这就是广东定额里面说的“设计搭接”了,那么对于这种设计要求断开的搭接就要计算。
2011-07-10 09:48:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看