• 安装软件中桥架与管线的一些问题

    高手帮个忙 我算的车库 单管荧光灯是在桥架下面200mm处,线在桥架里面走,一道线控制着十几个荧光灯,现在我画的出现问题了 我 把配电箱设置成起点 把最后一个荧光灯的线设置成选择起点,这样线就是从配电箱沿桥架走道了最后一个荧光灯处,后来点击其余的几个荧光灯的立线,发现其他线也是自动走到了配电箱处,这样等于其余的几个灯都重复走道了配电处. 这种情况怎么处理? 我本来想的是最后的那个荧光灯连接配电箱,其余的就是从荧光灯算至桥架处的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以这样做,生成立管前把其他的灯位移动离开桥架,再生成立管,立管与桥架不连接,就不会走到配电箱了。这样不影响算工程量。实际施工时 导线接头也是在桥架外侧或者底部接线盒连接,因为桥架内不许有接头。

    2011-07-11 09:09:18 

  • 用描图法绘制。

    2011-07-10 10:23:56 

其他类似问题 查看更多