56****@qq.com 2011-07-10 10:08:52 | 广东省 其他专业 | 5563查看 5回答
管内穿线和线槽配线定额的套用
我遇到一个零星工程的结算,内容是为强电房安装照明。其中ZR-BVV-3*2.5的电线穿24*14的PVC线槽。施工方套的是线槽配线这个定额。我一直觉得大规格的金属线槽,里面穿很多回路的才套线槽配线。像这个24*14的PVC线槽只穿一个回路的话是不是应该套管内穿线的定额比较合适呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个不是套金属线槽哦。应该套塑料线槽的。如图,是广西定额的,你换成当地的定额就可以了。 如果定额中没有塑料线槽的子目,那么定额说明中必定有相应说明。 可是定额就是那样规定的啊,线槽配线也麻烦的啦。再说定额不是按回路计算工程量的,是按单根延长米计算的啊!
2011-07-10 10:40:29
-
应该套‘塑料槽板配线’中三线的子目。据实输入塑料线槽和导线主材单价即可。
2011-07-10 14:31:46
-
这你需要到现场查看一下,虽然说穿管可以满足要求,但对于零星工程,在没有要求的情况下,施工也会考虑在满足安全的情况下,用一些便于采购或者库存的材料代替。 “前辈,看过现场确实是24*14的PVC线槽,施工方套用线槽配线合理吗?线槽配线安装费比管内穿线贵,但实际上他的线槽只穿一个回路的电线,相当于管内穿线一样。”说实话我们做预算工作,就要按实际情况结算,如果是要追问哪个更合理,这都是技术上考虑的问题。
2011-07-10 10:11:37
-
先选线槽配线,没有时按穿线套
2011-07-10 10:11:34
-
塑料线槽安装 24*14的PVC线槽 线槽配线 ZR-BVV-3*2.5的电线
2011-07-10 10:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看