• 基础层柱子的钢筋量问题

    我基础层的柱比我师傅的少两吨,但是怎么都查不出来,属性标高计算设置什么的都看过了都对的,但量就是少两吨,请教一下是什么原因

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你一个是基础梁   另外一个是梁

    影响了柱子钢筋的计算的

    如果是基础梁    柱子箍筋加密从基础梁顶开始

    如果是梁    梁位置处是有柱子箍筋的

    你用构件转换功能    把基础梁转换成梁    然后再汇总计算对比一下

    2014-07-01 09:12:10 

  • 还是设置问题,你找一个相同的柱子,点开编辑钢筋查看一下每根钢筋的量,然后跟你师傅的同一根柱子比较一下,应该能找出原因。

    2014-07-01 09:10:57 

  • 把你们俩人做的工程文件 导入到审核软件中 就可以查找出 差别在哪里了........

    2014-07-01 09:10:21 

  • 可以从设计的层高、锚固入手查找。


    基础层

    2014-07-01 09:10:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!