• 这样的剪力墙怎么设置才能使暗柱处也有水平筋?

    在画剪力墙时候暗柱处全部画上了,在钢筋三维显示时看到剪力墙转角处的L型暗柱处水平段并没有水平钢筋(如截图),但竖直段是有水平筋的。画剪力墙时是分两段画的然后用合并功能将两段剪力墙合并,会发现两段墙的交点处有一个矩形缺口(如截图),是不是这个原因导致剪力墙水平筋没连续通过。后来我重新画了两段剪力墙,这次没有使用合并功能,钢筋三维显示在L型暗柱处水平段也是没水平筋的。请问专家们这样的如何设置才能使转角那地方得暗柱也有水平钢筋(按图纸要求剪力墙的水平筋在暗柱处照设)?

    连续通过

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 绘制剪力墙的时候 整个覆盖暗柱就可以的;

    2011-07-10 20:28:38 

  • 转角处的暗柱处没有水平钢筋的啊.. 即使你画上了剪力墙也不会有的.. 那个是暗柱,暗柱的水平箍筋就成了水平钢筋的作用 除非这个左边暗柱上边还有剪力墙,那样的话上端的水平钢筋才贯通暗柱 但是你这个图这个暗柱已经是端部了 所以剪力墙钢筋伸到端部弯锚15d