• 照明回路配线问题

    单联开关距地1.4米层高3.6米 ,配电箱距地1.5米 WL1回路是BV-3*2.5 CC WC敷设,穿PVC16的管 ,管的工程量是不是这样计算 :(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*3 线出配电箱为3跟线 到第一个单联开关怎么变为2跟线的?线的工程量麻烦说一下。谢谢

    单联开关

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*3 我觉得应该是(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*4 或者 (3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2((加分线盒) 可以在顶板单联开关处加分线盒,将配管引下至距地1.4米 配管里穿两根线即可

    2011-07-11 09:39:21 

  • 管的工程量是这样计算 :(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2 线的工程量是这样计算 :3线 (3.6-1.5)+4+(3.6-1.4) 2线 (3.6-1.4)+2+1

    2011-07-11 09:37:03 

  • 1、你算得不太对,管:(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2 因为第一个开关位置顶板要设接线盒,所以只算一个下返就行了。 2、线:{(3.6-1.5)+4+2}*3+{1+(3.6-1.4)*2}*2 因为第一个开关下返位置设2根线不用接地线,第二个开关到开关位置也是不用接地线,第一个开关到灯之间需要用接地线所以是3根。

    2011-07-11 09:45:56 

  • 刚开始学啊,虽然看起来有点麻烦,可是这个掌握还是很快的。我也帮下忙哈。 管子的计算式没有问题了,楼上的高手很正确,只有2个开关,乘2就行。 然后很明显的,你这只是一个回路的一小段,因为开关有两个,都是单开,灯却只有一个……所以是不对的。以第一个开关控制吸顶灯为例,解说一下。线出配电箱三根没问题(火线、零线、接地线),这里值得注意的是火线,火线得去开关,因为他是控制灯具的关键。然后再从开关上来,和零线、接地线一起接到灯具。所以从配电箱到开关的正上方是3线,从正上方到开关是2线(这是因为火线下去一次,上来一次),然后从正上方到灯具又是3线(火、零,接地)。这样就自己能算了。 贴上一张电气接线原理图,挺有用的,尤其是刚开始弄电线。看看就清楚了,希望有帮助吧

    配线

    2011-07-11 11:01:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题