袖手旁观 2011-07-11 11:10:11 | 四川省 其他专业 | 777查看 1回答
保温隔热的问题
1.外墙的热工节能设计: 抗裂砂浆 0.004 玻纤网格布 0.004 中空玻化微珠浆料 0.02 240页岩红砖 0.24 1:3水泥砂浆找平层 0.02 专用聚合物粘贴砂浆 0.02 饰面砖 2.外墙结构性冷(热)桥部位: 抗裂砂浆 0.004 玻纤网格布 0.004 中空玻化微珠浆料 0.02 钢筋混泥土柱,梁 0.25 1:3水泥砂浆找平层 0.02 专用聚合物粘贴砂浆 0.02 饰面砖 3.楼地面的热工节能设计:(楼地面做法是水磨石) 水泥砂浆面层 0.01 保温砂浆垫层 0.03 钢筋混泥土板 0.12 水泥砂浆面层 0.01 就上面的描述,有几个问题请教各位老师: 1.外墙的热工节能设计的项目应该怎么套定额? 2.外墙的热工节能设计与外墙结构性冷(热)桥部位区别是什么? 3.楼地面的做法中,做法是水磨石面层。那么保温砂浆垫层和水泥砂浆面层还套吗,应该怎么套。问题补充:1
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.外墙的热工节能设计的项目应该怎么套定额? 答:套用定额里面的保温子目 2.外墙的热工节能设计与外墙结构性冷(热)桥部位区别是什么? 答:(1)若建筑为砖混结构体系,取外墙主体部位面积占外墙面积的95%,结构性冷(热)桥部位面积占外墙面积的25%。(2)若建筑为框剪或剪力墙结构体系,取外墙主体部位面积占外墙面积的50%~55%,结构性冷(热)桥部位面积占外墙面积的45%~50%。 3.楼地面的做法中,做法是水磨石面层。那么保温砂浆垫层和水泥砂浆面层还套吗,应该怎么套。 答:保温材料的施工与面层施工属于两种性质。按照设计要求套用定额。
2011-07-11 11:20:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看