    您好! 请问:我这个剪力墙识别完了怎么是这样子的,转角处没有,还得补画嘛??

    补画

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看见你的截图了,这个问题是这样的,如果两个剪力墙相交的地方有框架柱的时候,软件有时识别是到柱的边线,你这个问题不排除这种情况,因为CAD识别不是100%的,有时识别玩了需要你自己检查,手动修改一下,这两面墙你将他们延伸到中心线相交就可以了。

    2011-07-11 12:56:53 

  • 你不抽钢筋为什么要识别呢?直接画上去就可以了。你最好延伸一下,这样计算准确。两边的墙都延伸一下,让他相交在一起。

    2011-07-11 11:57:07 

  • 还得补画上去,实际施工中纵横墙交接处是有钢筋的,你可以通过钢筋三维看,如果你不补画钢筋是不延伸到对边的。

    2011-07-11 11:28:43 

  • 在图形算量中不要识别,直接画剪力墙即可,墙肯定要相交在一起,否则会少算量得。

    2011-07-11 12:48:43 