• 请问电气预算中,户内接地母线及接地跨接线怎么处理

    防雷及静电接地中,接地跨接线、户内接地母线都应该算哪些部位,室内的金属管、暖气片什么的都要算吗!这点一直弄不清楚,户内接地母线按米计,每处要多长?所有的部位都一样吗!因为不知道现场怎么做的,请各位帮忙,谢了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 户内接地母线要计算的东西确实有不少。 首先,有基础接地的必须是计算基础接地的数量。 然后就是一些像从基础接向等电位箱的接地线,有金属桥架的话从基础接往金属桥架的接地线,还有各金属管的接地线,个别项目会有金属门窗接地,这是也会有接地母线。这些在图纸的说明中都会有详细阐述,还是提倡按照图来。这些项目同套“户内接地母线”,按米计算。(不同地区,可能不同) 凡是图纸上要求的,那必须是要计量的。其实从接地平面图上一般都会有,不好处理的一般是门窗接地和金属的管道接地,这部分图纸上一般不会有,很多情况需要按照经验大致估算,不过这部分的量不大。 至于接地跨接线安装理论上也是按不同种类,实计算,以处为单位计量。这里有个本人所在地区的跨接线种类,不同地域可能不同,供参考

    接地跨接线

    2011-07-11 12:42:37 

  • 接地跨接线是指从楼顶引下,有几处算几处,户内接地母线是指从接地端子箱到总等电位箱的一般为镀锌扁铁,从接地端子箱到金属管、暖气片一般为BV线等按图示水平垂直距离计算

    2011-07-11 14:02:38 