• 梁、柱模板支撑超高计算?

    有一房间,无内墙,层高9米,在4.2米高外墙四周设框架梁,问柱、梁的模板支撑超高如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱按9米计算,(9-3。6)/1=5。4即柱模板超高6个增加层,梁(4。2-3。6)=0。6,按一个超高层计算。

    2011-07-11 12:43:11 

  • 按定额规定计算,梁可以算一个增加层

    2011-07-11 13:24:44 

  • 按照计算规则来进行计算。

    2011-07-11 13:30:10 

  • (1)现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m内编制的,超过3.6m时,超过部分工程量按超高的项目计算。 工程量计算规则 (2)现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。

    2011-07-11 17:12:18 