37****@qq.com 2014-06-28 15:34:49 | 重庆市 安装算量GQI | 1092查看 6回答
关于接地母线的问题
利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通并把各段地梁的钢筋联成一个环路作接地体。 请问利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通 这个是不是属于接地母线,如果算量,是不是按单根的延长米计算工程量呢,是不是定额包含了2根?问题补充:在说明中还提到在接地平面图示位置利用建筑基础地梁内下部2x?16钢筋焊接连通作为接地体,建筑基础内其余主主筋与接地体绑扎连通。 那这个2根?16的钢筋是不是应该算接地母线?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通并把各段地梁的钢筋联成一个环路作接地体。请问利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通 这个是不是属于接地母线,如果算量,是不是按单根的延长米计算工程量呢,是不是定额包含了2根?
回复:不属于接地母线,属于均压环子目,工程量安装基础圈梁周圈工程量延长米计算即可。
问题补充:
在说明中还提到在接地平面图示位置利用建筑基础地梁内下部2x?16钢筋焊接连通作为接地体,建筑基础内其余主主筋与接地体绑扎连通。 那这个2根?16的钢筋是不是应该算接地母线?
回复:这个很明确也没有什么争议,就是避雷引下线啊,2根16的直接计算其高差即可,如果是4根10的钢筋,则工程量计算时应该用高差*2,这些定额解释中都很明确的,没有任何争议,建议楼主查阅当地的定额子目及相关解释后确认即可。2014-06-29 20:35:23
-
利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通 这个不属于接地母线,而是利用基础接地。
工程量是按基础梁延长米计算,定额是按2根主筋考虑的。
2014-06-29 18:09:48
-
利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通并把各段地梁的钢筋联成一个环路作接地体。 请问利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通 这个不是属于接地母线,是按10处为计量单位。
在说明中还提到在接地平面图示位置利用建筑基础地梁内下部2x?16钢筋焊接连通作为接地体,建筑基础内其余主主筋与接地体绑扎连通。 那这个2根?16的钢筋不应该算接地母线,是接地体。
2014-06-30 09:54:21
-
利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通并把各段地梁的钢筋联成一个环路作接地体。请问利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通 这个是不是属于接地母线,如果算量,是不是按单根的延长米计算工程量呢,是不是定额包含了2根?
这个不用套接地母线,有专用的利用基础主筋的接地
2014-06-28 15:38:09
-
利用建筑物基础内两根主筋与地基梁内的两根主筋连通 这个不属于接地母线,而是利用基础接地。
工程量是按基础梁延长米计算,定额是按2根主筋考虑的。
2014-06-28 15:42:37
-
按延长米计算,即接地母线的长度,不是两根钢筋长度之和。
2014-06-28 15:39:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看