• 框架梁通长筋接头

    框架梁上部通长筋定尺长度为9m,跨长共18m,每跨长9m 如图 那搭接简示图是不是我画的这样 ?每跨中有两个接头,既每跨搭接长度是 2*修正系数*34D?

    上部通长

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是下料软件可以根据你画的要求来。 如果是预算软件,就是按照9米设置一个接头。

    2011-07-11 15:45:16 

  • 预算软件接头是按9米一个计算的,梁长18米加锚固,软件只计算了两个接头。实事上这个图的上部通长筋也应该是两个接头。去掉第一个与第三个接头。