• 钢筋抽料2009,关于负筋上分布筋的问题

    钢筋抽料2009,关于负筋上分布筋的问题,图纸说明里面分布筋的钢筋直径根据板厚而调整,而广联达设置里面分布筋只有在工程设置和在负筋编辑的属性里面才能调整,但是同一负筋所处的两块板板厚缺不一样,要如何设置分布筋,请高手支招,我现在就想设置一个分布筋是根据板的厚度来调整的
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在计算设置里面进行修改。 点击工程设置---点击计算设置----点击板----点击分布筋钢筋配置----点开后选择同一板厚分布筋相同----然后输入板厚,输入分布筋型号。

    2011-07-11 15:47:09 

  • 分别定义构件处理

    2011-07-11 15:48:52 

  • 这样的情况只能分别画了,厚度不同的板只能分别布置,弯头的话一头输0,另一头输板厚-保护层。

    2011-07-11 15:57:11 

  • 可以在计算设置里面设置不同板厚的不同分布筋。见截图:

    厚度

    2011-07-11 16:04:04 

  • 答:首先板的分布筋与负筋的分布筋没有什么关联性。你最好咨询一下设计单位是不是板厚变了,负筋的分布筋也变(负筋的分布筋主要是措施筋与板底部或上部的分布筋不完全一样。)目前的软件没法达到你的情况。如果板受力分布筋只能按图纸要求在布置受力筋时分别也板厚绘制,当然也可以在计算设置里统一设置为一种型号和间距,与计算设置相同的板可不绘制分布筋,与设置不同的可以定义受力筋绘制,这样工作量减少一些。但负筋的分布筋不能分开以板厚去设置,可以在定义负筋时定义,但再在单构件里调整一下或在编辑板钢筋时修改下锁定。